设为首页收藏本站

风云论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1652|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

二哥,清道夫,xinghao等等高手,来探讨一下旋转电磁阀这个是怎么回事。

[复制链接]

签到天数: 134 天

[LV.7]常住居民III

2

主题

14

帖子

7459

积分

风云VIP猎人(终身)

Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29

威望
0
猎币
6445
猎钻
1000
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-16 02:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册风云猎坛,启用更多功能,结交实力猎友,实现狩猎梦想。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 就是来看看的 于 2020-1-16 02:15 编辑

旋转恒压阀:气体不能进入恒压气室,更换了碟簧,O圈,故障依旧,气孔和呼吸孔也没有堵住。POM故障?O圈方面的故障?恒压气室连接处密封垫故障?恒压气室的压力表拧开都没有气体过来,搞不明白这个问题了。学习学习大神们的经验。如何来判断恒压阀的故障。看了好多帖子都是说串压,回压慢什么的,恒压没有压力就没有看到过,请高手们帮忙解惑。国际惯例借的隔壁的图。

帖子永久地址: 

回复

使用道具 举报

签到天数: 859 天

[LV.10]以坛为家III

0

主题

40

帖子

4万

积分

暴风猎人

对面傻逼一拖四

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

威望
30
猎币
41964
猎钻
27
沙发
发表于 2020-1-16 03:04:24 来自手机 | 只看该作者
清洗下进气孔。在试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 134 天

[LV.7]常住居民III

2

主题

14

帖子

7459

积分

风云VIP猎人(终身)

Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29

威望
0
猎币
6445
猎钻
1000
板凳
 楼主| 发表于 2020-1-16 03:27:11 | 只看该作者
清洗后才安装的。调节恒压螺丝,恒压气室没有一点气,松开了恒压气室压力表都没有气体过来。恒牙螺丝松很多圈后,气体才突然从呼吸孔漏掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1384 天

[LV.10]以坛为家III

6

主题

1040

帖子

7万

积分

飓风猎人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

威望
0
猎币
71312
猎钻
10
地板
发表于 2020-1-16 05:12:56 来自手机 | 只看该作者
拆开拍个照让大伙看看是哪种结构的呀!说气不进恒压室,那你恒压螺丝放的气是哪来的?我想了老半天都没想明白,到底是个啥结构???
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 143 天

[LV.7]常住居民III

5

主题

101

帖子

7901

积分

疾风猎人

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

威望
0
猎币
7780
猎钻
20
5#
发表于 2020-1-16 06:53:53 来自手机 | 只看该作者
恒压头的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

17

主题

130

帖子

3547

积分

强风猎人

Rank: 8Rank: 8

威望
0
猎币
3410
猎钻
7
6#
发表于 2020-1-16 07:07:11 来自手机 | 只看该作者
调压的黄色大螺丝拧下来,上边有个小小的黑色的小头,看一看表面是不是因为拧死过黄色螺丝把这个黑色小东西表面搞的不平整了,如果不平整,用小锤敲平或者换新的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 917 天

[LV.10]以坛为家III

9

主题

870

帖子

3万

积分

暴风猎人

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

威望
0
猎币
36715
猎钻
586
7#
发表于 2020-1-16 09:36:47 | 只看该作者
恒压螺丝调太紧了兄弟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 134 天

[LV.7]常住居民III

2

主题

14

帖子

7459

积分

风云VIP猎人(终身)

Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29

威望
0
猎币
6445
猎钻
1000
8#
 楼主| 发表于 2020-1-16 15:26:19 | 只看该作者
调压螺丝保证是松动的,看了POM也没有什么凹痕,不过还是用5000目打磨了一下。恒压室不进气,和POM有关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 134 天

[LV.7]常住居民III

2

主题

14

帖子

7459

积分

风云VIP猎人(终身)

Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29Rank: 29

威望
0
猎币
6445
猎钻
1000
9#
 楼主| 发表于 2020-1-16 15:36:09 | 只看该作者
黄铜螺丝松动了很多,气体才突然从箭头处的呼吸孔跑出来。圆圈处的压力表你就是拧下来,也没有气体漏出来,恒压室就是没有气体的。搞不明白是哪里出了问题,造成气体不能进入恒压气室。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1384 天

[LV.10]以坛为家III

6

主题

1040

帖子

7万

积分

飓风猎人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

威望
0
猎币
71312
猎钻
10
10#
发表于 2020-1-16 15:53:29 来自手机 | 只看该作者
就是来看看的 发表于 2020-1-16 15:36
黄铜螺丝松动了很多,气体才突然从箭头处的呼吸孔跑出来。圆圈处的压力表你就是拧下来,也没有气体漏出来, ...

第一个表是气室压力表吗?第二个表是恒压的?我不太了解电磁阀结构,我看了好半天,我怎么感觉应该通电开阀后面才有可能进气呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

无图浏览|手机版|网站地图|风云论坛 ( 狩猎ICP备(进行中)号 )  

GMT+8, 2024-11-19 14:46 , Processed in 0.070008 second(s), 19 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by 风云猎坛!

© 2011-2018 Fengyun Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表